400g并行数据中心如何布线? -pg电子直营网

数据中心光模块有两种传输方案——并行和波分,同速率的并行光模块成本低于波分光模块,而光纤成本则恰恰相反。因此,在短距和中长距传输方案中,选用并行方案优势较大。本文以易飞扬400g光模块为例,讲解400g并行系列光模块在数据中心如何应用。

“并行”二字翻译自"parallel", 并行光纤方案是当前数据中心扩容的重要方式。从机架之间的多模并行方案到中长距离的单模并行方案,并行光模块的优势在于模块本身成本低且可靠性高。随着速率的不断升级,市面上已发布不少400g光模块,其中常见的并行光模块有400g sr8、400g psm8和400g dr4。

易飞扬400g并行光模块有以下光口:

mtp/mpo

场景一:qsfp-dd to qsfp-dd local

易飞扬400g并行光模块数据中心布线方案

方案

  • 400g qsfp-dd sr8与16/24芯mpo/mtp跳线相连
  • 400g qsfp-dd psm8与16芯mpo/mtp跳线相连
  • 400g qsfp-dd dr4与8芯mpo/mtp跳线相连

场景二:400g qsfp-dd dr4 across dc with trunk

易飞扬400g并行光模块数据中心布线方案

方案

选用4×12芯mpo/mtp主干光缆来集中布线,通过使用4端口mpo/mtp适配器面板,把主干光缆连接到多条8芯mpo/mtp跳线。

场景三:400g qsfp-dd dr4 to qsfp local

易飞扬400g并行光模块数据中心布线方案

方案

400g qsfp-dd dr4采用8芯mpo/mtp跳线连接至8芯mtp/mpo转lc转接盒,另一端采用双工lc跳线与4个100g qsfp28 dr/fr光模块连接。

场景四:400g qsfp-dd dr4 to qsfp across dc with trunk

易飞扬400g并行光模块数据中心布线方案

方案

400g qsfp-dd dr4与8芯mpo/mtp跳线相连,再通过4端口mpo/mtp适配器面板与4×12芯主干光缆相连,另一端主干光缆采用4个8芯mtp/mpo转lc转接盒与双工lc跳线连接的16个100g qsfp28 dr/fr光模块连接。

场景五:400g qsfp-dd sr8 across dc with trunk

易飞扬400g并行光模块数据中心布线方案

方案

400g qsfp-dd sr8采用16芯转2×8芯分支光缆与4端口mpo/mtp适配器面板与4×12芯主干光缆相连。

场景六:400g qsfp-dd sr8 to sfp local

易飞扬400g并行光模块数据中心布线方案

方案

400g qsfp-dd sr8采用16芯转2×8芯分支光缆与8芯mtp/mpo转lc转接盒相连,另一端采用双工lc跳线与sfp光模块连接。

场景七:400g qsfp-dd sr8 to sfp across dc with trunk

易飞扬400g并行光模块数据中心布线方案

方案

400g qsfp-dd sr8采用16芯转2×8芯分支光缆与4端口适配器面板连接,右侧4×12芯主干光缆通过8芯mtp/mpo转lc转接盒连接与lc双工跳线连接的sfp光模块相连。

根据数据中心不同的情况和需求,还可以有多种不同的布线方式。如果您需要部署自己的数据中心,可以给我们留言,我们将为您提供不同光模块的需求与pg电子直营网的解决方案。

网站地图